Página 1 de 2 1 2 Últim@Últim@
Resultados del 1 al 10 de 11

Vista híbrida

  1. #1

    Voltange en neutro

    el fin de semana pasado me sucedio algo muy raro en un teatro, resulta que tenia ruido en el sistema y cada vez que tocaba la consola aparecia un ruido a masa, como no habiamos hecho una descarga a tierra la realizamos y el ruido a masa al tocar la consola desaparecio pero el ruido en en el sistema seguia (se cambio todo el cabledo), se me ocurrio medir la corriente y resulta que cuando mido el neutro me da que tiene entre 3 y 6 volt, y entre tierra y neutro tambien el voltaje varia entre 3 y 6 volt ahora bien mi pregunta es la siguiente, en teoria el neutro no deberia tener voltaje y entre tierra y neutro tambien deberia ser = a 0, pero en la practica no lo conozco y a lo mejor esto es normal apelo a su experiencia para ayudarme en este tema. gracias a todos

  2. #2
    en esos casos lo que se deberia hacer es colocar otra tierra, de casualidad compartias neutro con luces? Si es asi y tenes grupo electrogeno lo que tenes que hacer es tomar tierra del grupo como tiere de referencia y colocar otra tierra aparte y si con esto no se soluciona tenes que mandar el neutro a tierra.
    Hay conceptos basicos que sirven para ligar y mantener una conducta laboral. Los cambios son inevitables y con ellos la busqueda de la excelencia.
    ESTEBAN GABRIEL OLIVERIO.

  3. #3
    estabas usando trifasica?
    si no balanceas bien las cargas de las 3 fases por el neutro empieza a circular corriente. siempre trata (en lo posible) de balancear las cargas cuando uses una toma trifasica , saludos

  4. #4
    Si usas una fase para luces separada del equipo de sonido, esta debería llevar su hilo de neutro directamente de la toma de corriente. Si compartes el hilo de neutro podrías tener en el algo de caida de tensión por el consumo de las luces.
    ¡Atencion!. ¡Peligro!. ¡Autodidacta opinando como si supiera!!.

  5.  
  6. #5

    Mito o realidad?

    Que tan cierto es que al poner las luces en una fase y el sonido en otra evitamos los molestos ruidos del dimmer?

    Yo creo que no funciona como lo esperamos.

    La mayoría de las veces el ruido de linea entra por el neutro o la tierra (cuando esta no es de calidad) del sistema eléctrico.

    Entonces, vale la pena desbalancear las cargas de la trifásica, por separar sonido y luces?

  7. #6
    lo que vale la pena a mi juicio es tener bien aterrizada la tierra y en todo caso colocar mas jabalinas a la tierra de referencia . No siempre el problema son las luces como bien decis Gabriel. Para tener una corriente limpia son varios los recaudos que debemos tener en cuenta.

    si hay grupo electrogeno:
    1-tener las faces bien balanceadas.
    2- Que el grupo cuente con su jabalina de aterrizaje
    3- Tanto luces como sonido deben colocar sus correspondientes jabalinas de tierra conectadas a la jabalina del grupo o tierra de referencia.
    4- no hacer aterrizajes independientes de la tierra del grupo para evitar retornos por tierra.
    5- El escenario debe tener otra jabalina independiente que a su vez debe estar conectada a la jabalina de referencia.
    6- Evitar que los cables esten en disposicion de bobina.
    7- Las delay tower y tarimas para consolas de F.O.H., seguidores, camaras, etc.. deben estar aterrizadas con su jabalina independiente y esta conectada a la de referencia.

    Invito a que la sigan completando

    y despues de todo esto rezar que nadie tenga invertida una steck y/o enchufe(por lo general video, sin animo de ofender)
    Hay conceptos basicos que sirven para ligar y mantener una conducta laboral. Los cambios son inevitables y con ellos la busqueda de la excelencia.
    ESTEBAN GABRIEL OLIVERIO.

  8. #7
    Cita Originalmente Publicado por Gabriel Szkuhra Ver Mensaje
    Que tan cierto es que al poner las luces en una fase y el sonido en otra evitamos los molestos ruidos del dimmer?

    Yo creo que no funciona como lo esperamos.

    La mayoría de las veces el ruido de linea entra por el neutro o la tierra (cuando esta no es de calidad) del sistema eléctrico.

    Entonces, vale la pena desbalancear las cargas de la trifásica, por separar sonido y luces?
    Tengo notado usando un sistema muy sencillo de dimmer de fabricación casera (hechizo dirían ustedes) que si hay problemas. En trifásica solo se resuelves si usas un cable independiente de neutro desde la conexión principal de red. No basta con ser otra fase si compartes conexión de neutro en la manguera.

    En locales pequeños ayuda, si el sistema de corriente es monofásico, enchufar luces y sonido en enchufes lo mas lejános posible entre si.

    Estas experiencias solo son con equipo muy sencillo y casero.
    Hace unos dias compré un equipo de luces mas o menos pro o semipro (con protocolo DMX). No lo voy a manejar yo pero cuando lo usemos ya veré si esto es así también con ese tipo de equipo que, supongo, llevarán mejores filtros de alimentación y cosas así.

    De todas formas creo que la mayoría de las veces que escuchamos el típico ruido de "dimmer a medio gas" es mas por tener mezclados en escenario cableados de equipo con luces que con problemas a través de tierras o alimentaciones.

    Aparte del problema de ruido está el problema de las caidas de tensión. Ahí si que e importante llevar fases separadas.
    Pero nunca tuve ese tipo deproblema. Los locales donde suelo hacer sonido suelen ser sitios públicos (auditorios, plazas, salones de actos, etc) pensados para eventos de ese tipo. Si tienen un cierto tamaño también suelen tener una instalación eléctrica de cierta calidad.
    ¡Atencion!. ¡Peligro!. ¡Autodidacta opinando como si supiera!!.

  9. #8
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    País
    Venezuela
    Mensajes
    2.797
    Que casualidad hoy cuando instalaba el equipo y comienzo a medir el voltage note que el
    neutro pegaba corriente un poco fuerte no quice conectar el equipo porque sabia que eso me iva a causar ruido . luego medi entre el neutro y la tierra y me marcaba 120 volt
    entre una fase1 y el neutro tambien media 120 volts- entre el neutro y la otra fase2 igual 120volts pero si note que entre tierra y fase1 marcaba 220volts y entre neutro y tierra me marcaba 120volts y tierra y fase2 no me marcaba nada la verdad es que estabamos como locos no sabiamos que causaba esta anomalia pero despues de pensar un poco di con la falla se se trataba de un poste de luz que al parecer una de su fase estaba en corto con el aterraje asi que corte el aterraje del poste y pude solucionar el problema se desaparecio la corriente parasita en el neutro. y pude trabajar sin problema.

    Hay veces que cuando tengo ruido de corriente uno el neutro y la tierra y desaparece el ruido.

  10.  
  11. #9
    Tambien pasa como muy bien dice Pablo.
    Hay conceptos basicos que sirven para ligar y mantener una conducta laboral. Los cambios son inevitables y con ellos la busqueda de la excelencia.
    ESTEBAN GABRIEL OLIVERIO.

  12. #10
    si te tomas de una toma trifasica junto a los dimmer tb estas atado a lo q hagan los pibes de las luces ,ya q las luces casi siempre son de consumir mucho mas q nosotros los q deben prestar mas atencion a balancear bien las cargas son ellos( ej .. no poner todos los tachos perimetrales q en el show va a estar apagados en la misma fase), si ellos no hacen las cosas bien ... auque vos tengas todo en orden puede haber corriente en el neutro. y ojo con los steck's cruzados o con la tierra suelta como dice esteban q ya me paso jeje.

Página 1 de 2 1 2 Últim@Últim@

Temas similares

  1. Fase vs. neutro neutrlizado
    Juan C. Portugal Ortega en el foro FoRS PRO
    Resp.: 3
    Último mensaje: 17 oct 2007, 21:10

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes adjuntar archivos
  • No puedes modificar tus mensajes
  •